Fie că este posibil să se taie firul și aruncă cutia roșie, precum și 3 lucruri de plastic de pe tavan, în cazul în care nu au nevoie de mine?

Nu vă puteți imagina cum ai nevoie de ele.

Re: detector de incendiu

În sortare general, toate aceste cutii, dezasamblat verdictul frânei de mână este - SP-103-5 senzori (cele care sunt pe tavan) atârnă într-o buclă cu frâna de mână sunt toate contactele normal închise, ceea ce înseamnă că, dacă doriți să scape de ea, plafonul aveți nevoie pentru a deschide frâna de mână (fara cheie trageți ușor laturile cu fante otvertochkoy subțire. numai fără carcasă fanatism altfel de spargere), se scoate din pinii 6 și 7 pe traseul de iesire Teplovik și postavte între aceste contacte de legătură (o bucată de sârmă). asta e tot. Traseul principal vine la pinii 1 și 2 ale frânei de parcare, pe contactele 4 și 5 sunt ședinței șunt rezistența nu este atins. Puteți mări cablul care vine pe pinii 1 și 2 și trageți frâna de mână, cel puțin în dormitor.
Teplovik este teoretic posibil să se înlocuiască detectorul de fum, la fel ca în vestibul, dar trebuie să fie contacte NC, în paralel, va fi necesar pentru a împinge rezistor de terminare, dar trebuie mai întâi să învețe ce PKOP aparatul se află la celălalt capăt.

Re: detector de incendiu

JIoCoCb, astfel încât toate prostiile astea pot fi eliminate? și apoi munca mea pur și simplu doriți să-l eliminați.

În timpul reparațiilor senzorului transferate din tavan pe perete, și un roșu knopku.S buton conectat bine, dar ați uitat senzor care intră în contact a plantelor.

Ie se dovedește că senzorii nu sunt conectate la sistemul de alarmă?
Pentru că ei declanșează o alarmă atunci când contactul este deschis, și o dată îndepărtată - apoi deschisă.
Există ceva în acest caz, este sensul?


Nu e, probabil, atât de simplu, rezistența este monitorizată, nu doar un decalaj.